登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】三相四线漏电保护开关零线短接有什么安全隐患?(20160412)

点击:5659 回复:37

29楼情况,可能是接触不良现象。
16-04-11 06:36

引用 mjinbao 在 2016/4/9 14:42:56 发言【内容省略】

附件 1-100426002552-lp.jpg
找了张单相漏电开关的原理图,仅作参考。本帖漏电开关合不上,肯定是漏电开关坏了,但是坏在什么部位,正是大家讨论的问题,正如回帖所述1、漏电保护,2、过载,3、短路。如果是漏电保护,因为开关上有漏电试验和指示复位按钮,楼主没提及,所以我想漏电保护的可能性不大;过载就不可能了,出线都全拆除了,剩下的就是短路的可能性了,当然短路部位在脱扣器的出线端,最有可能在互感器的位置,短路如果不跳闸肯定会如24楼所言打火冒烟的。楼主需说明漏电保护跳闸指示有没动作,最终结论自然明了。
最后修改:2016/4/11 10:21:43
16-04-11 10:06
按照国家规定,工厂总开能装漏电开关?
16-04-11 11:11

引用 514076529 在 2016/4/10 22:29:16 发言【内容省略】

你这种现象仍然不是开关内部有短路问题,而是你的开关内部的触点有接触不良问题。
如果内部有相线之间或者相零之间的短路(漏电)故障,故障电流一旦达不到开关的动作条件(或者本身已损坏不能保护跳闸),就会打火冒烟,此时即使你将开关下面的负载撤掉,故障仍然存在,因此打火冒烟现象仍然会出现。
但是,如果是开关内部的触点接触不良引起发热冒烟打火,你撤掉开关下面的负载,由于没有电流通过接触不良的开关触点,当然就不会继续产生发热冒烟打火现象。所以你的案例说明不是开关内部发生短路故障,而是开关内部发生触点接触不良故障。
所以,不论什么故障,不同的故障现象会有不同的表现,相同的故障不一定有相同的现象,也不一定表示故障肯定相同。遇到一种故障现象,要根据具体现象和实际进行分析。只要你掌握一定的基础理论知识,通过理论与实践相结合,不断总结经验,你就能像我那样可以透过现象分析得出事实真相。
我曾经在维修一台1000A的直流埋弧焊机故障,其他的师傅在现场手忙脚乱地查找故障。我只拿起说明书查看分析里面的电路图,通过操作者的操作过程并测量了几个关键点电压,就直接告诉那些师傅说控制电缆里的某条线断了。开始他们不相信,我拿起万能表,拆开控制电缆的插头测量给他们看,然后叫他们用电缆中多余出来没用的一根芯线替换那根断了的线,然后插上插头,故障排除,此时他们才不得不相信我的话。
16-04-11 20:34

引用 1099583226 在 2016/4/11 11:11:32 发言【内容省略】

如果按相关的规范,除了消防和重要安全保护等不允许断电线路外,还要求一机一闸一漏电保护呢!
最后修改:2016/4/11 20:47:11
16-04-11 20:43
果断换新的漏保!安全第一!
16-04-12 05:48
为什么不能换个新的????
16-04-12 08:28
零线短接后,漏电了不会跳闸。为了安全换新的吧。
16-04-12 18:08

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯