登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:投入补偿电容功率因数没提高

点击:2949 回复:37

变压器500KVA,开4台电动机共175个KW,总电流在200到300A之间跳动,功率因数在0.65到0.8之间波动,现有电容补偿柜8个15KVAR共120KVAR容量,现在全部投入后功率因数几乎跟没表投入时一样,测量有3个电容已经损坏,等于实际投入5个15KVAR共75KVAR的电容,测得电容柜总电流在100安左右,也就是5个电容的额定电流,难不成是电容容量不够吗?那应该要多少千乏的电容呢?为什么投入后功率因数几乎跟没投入是一样的效果呢?因为之前别人处理线的时候将互感器穿错了,现在已更正。
16-03-09 19:04
确认功率因数表是正常的,确认补偿控制器上的接线也是正常的。
16-03-09 19:47
确认功率因数表接线知否正确,换了电容再看补偿电容电流
16-03-09 19:50
变压器500KVA,建议增加电容补偿柜的容量
16-03-09 19:56
看一下无功表是不是接线正常,电流取样和电压取样是否正确,无功表本身能否确定没有问题。
175KW的负荷,5个15千乏的差不多了。
16-03-09 19:58
应该是容量不够,你的补偿器是几路的,如果显示全部都投入了,功率因数还没有增加多少的 话,那肯定是容量2不够
16-03-09 20:03
按照你原来功率因数0.65,P=175KW算,若将功率因数提高到0.95,则Qc=137kavr,电容大约=3020uF
16-03-09 20:14
先把坏的电容更换,再不行考虑换控制器,前题你要确认你装的电流互感器没错,你说有修改过
16-03-09 20:27
来这里工作之前这个表一直显示超前的,直到昨天我检查线路以后才发现取样电流与取样电压弄错了,无功表是220V的,取样电流与取样电压必须同相,现在应该正常显示了的,因为我厂的是注塑机,负荷也是一直变化的,空载也就是额定电流的一般,满载一般达不到,所以总电流一直在变化,功率因数一直在变化应该是正常的
16-03-09 20:49
坏了3个,想把这3个换成30千乏的不知怎样?
16-03-09 20:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯