主题:【话题】怎样判断三相电机是否烧毁?(20160125)

点击:5317 回复:41

用万用表测量下三相绕组阻值是否一样,再用X10K档测量下绕组是否对地。
16-01-23 11:26
大多数时候,那个时候电机已经冒烟了。要准确点用万用表1量就知道了。
16-01-23 11:59
二相一零供电,电机不一定会烧,只是力矩变小,时间长了会发热,重载除外噢!
16-01-23 12:42
二相一零供电,也可以产生旋转磁场,可以转的。同意22楼的说法,转矩变小了,重载可能会堵转烧掉!
拆开电机三相绕组,测量静态三相电阻,相间绝缘!
16-01-23 13:08
接错肯定会烧掉了
16-01-23 14:02
用了多长时间啊?可以用万用表测相间电阻,相对地的电阻啊,看看是否平衡啊
16-01-23 19:52
用兆欧表,测一下是否接地,三相绕组是否通路
16-01-23 21:18
亲啊!这是电工的基本常识了!好好学习吧!
16-01-23 21:43

引用 ljchbhc 在 2016/1/23 13:08:42 发言【内容省略】

实际电机轻载的话我们特意把三角形接法改为星形接法以提高功率因素呢
16-01-23 22:22
用万用表测量相间阻值,有摇表测相对地绝缘
16-01-24 09:54