登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有时查故障不妨从细节开始

点击:1212 回复:21

下午调试柔板印刷机,收卷和放卷都是用变频器控制电机,主机还给它们一个O一l0V的信号,整机最大速度150米/分,但是速度到达8O米后收卷就跟不上了,检查o一10V的信号发现到80米后信号就不再长了,费尽了周折,请了很多人检修,最后发现为收卷变频有一个电圧电流的拨码开关没拨在电压上,所以有时查故障时要从最简单的考虑。
16-01-13 19:19
是的啊,不能急,仔细分析。
16-01-13 19:30
不太懂这个。。。
16-01-13 19:32
说明对这个不是很熟悉
16-01-13 19:58
不能急,仔细分析。
16-01-13 20:10
那80米/分电压不是10伏吗
16-01-13 20:11
记得俺有一句话,问题实在解决不了了,那就回去睡觉,也许睡一觉就好解决了
16-01-13 20:15
这个故障应该能检测发现,而且这个开关为什么会动呢?
16-01-13 20:16
先粗后细,先找到问题的大致部位,再仔细分析查找原因
16-01-13 20:33
有时候很忌讳外界干扰,不如回家睡一觉,自己好好想想就行了
16-01-13 21:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯