登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:有时查故障不妨从细节开始
点击:1211 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
1300987681
下午调试柔板印刷机,收卷和放卷都是用变频器控制电机,主机还给它们一个O一l0V的信号,整机最大速度150米/分,但是速度到达8O米后收卷就跟不上了,检查o一10V的信号发现到80米后信号就不再长了,费尽了周折,请了很多人检修,最后发现为收卷变频有一个电圧电流的拨码开关没拨在电压上,所以有时查故障时要从最简单的考虑。
16-01-13 19:19
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
是的啊,不能急,仔细分析。
16-01-13 19:30
2楼
编辑
引用
管理
无知8021
不太懂这个。。。
16-01-13 19:32
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
说明对这个不是很熟悉
16-01-13 19:58
4楼
编辑
引用
管理
465010287
不能急,仔细分析。
16-01-13 20:10
5楼
编辑
引用
管理
987976623
那80米/分电压不是10伏吗
16-01-13 20:11
6楼
编辑
引用
管理
329345277
记得俺有一句话,问题实在解决不了了,那就回去睡觉,也许睡一觉就好解决了
16-01-13 20:15
7楼
编辑
引用
管理
hty.czh
这个故障应该能检测发现,而且这个开关为什么会动呢?
16-01-13 20:16
8楼
编辑
引用
管理
243604901
先粗后细,先找到问题的大致部位,再仔细分析查找原因
16-01-13 20:33
9楼
编辑
引用
管理
mengx9806
有时候很忌讳外界干扰,不如回家睡一觉,自己好好想想就行了
16-01-13 21:07
上一页
下一页
工控新闻
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
更多新闻资讯