登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:有时查故障不妨从细节开始

点击:1212 回复:21

这个算人为错误吗?记得有次机械同事换完气缸后没有查气管,当时气管还专门堵上了,故障发生在了另一个同气路的设备上,找了6个小时,发现……
16-01-13 21:36

设备就是这样   有时候费劲周折  最后连自己都要呵呵了 记得有次  我上去据查电路  找了一个小时 最后发现  急停开关 给摁下了
16-01-14 08:33
既然是调试,因该是新设备,跟检修有关系吗?也不能算是故障呀
16-01-14 08:43
很多故障就是细节问题。
16-01-14 09:02
检查任何设备的故障都要注意细节呀
16-01-14 09:18
真是辛苦楼主了。
16-01-14 09:28

qd

这个开关看来是出厂时设定好了楼主调试前没有转换
16-01-14 09:47
是啊,问题往往都是很简单的
16-01-14 12:52

引用 cgmguangming 在 2016/1/13 21:36:23 发言【内容省略】

增经安装防暴控制设备时,好多人给帮忙。线接完后发现漏电!麻烦了,好多的电缆在同一根管里很大的力气拉过去的,真怕里面电缆破损。 后来查出来是其中一个防暴接线柜电缆还没有接,帮忙的人就给把柜门给固定好了!
16-01-14 14:19
原来这个现象不是我一个人碰到啊表情,我们的设备是用气的,当时情况是还没供气,同事就要准备开始工作,结果设备没检测的空气压力报警,然后他就按急停取消了报警。后来来气后报告说设备坏了,害的我对着图纸查了半小时。
16-01-14 15:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯