20楼
编辑
引用
管理
326537145
兆欧表测匝间短路,好像不是特别理想。不知道你们是否试过
最后修改:
2016/1/13 11:58:35
16-01-13 11:57
21楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
是不是传动机构卡死
16-01-13 15:40
22楼
编辑
引用
管理
chenqing309
用万元表测三相阻值,要将三组数据进行对比,同时用摇表检测相与相之间绝缘,相对地绝缘才行
16-01-13 15:49
23楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
拆开看下吧,或闻闻有焦味没?
16-01-13 18:32
24楼
编辑
引用
管理
华星电仪
电机匝间短路,摇表也测不出来,用电桥测直阻比较三相阻值
16-01-13 18:50
25楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主查出问题就好,拿去修理吧。
16-01-13 18:51
26楼
编辑
引用
管理
1920395409
用摇表测量电机对地的绝缘程度,再用万用表量3相阻值是否平衡。
16-01-13 19:21
27楼
编辑
引用
管理
465010287
摇表测测看,对地绝缘正常
16-01-13 19:32
28楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电机测试绝缘万用表不准
上绝缘表!
16-01-13 19:42
29楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
用摇表试试看
16-01-13 19:57