登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机烧毁

点击:1838 回复:46

三角形连接,用空开直接起动,启动电流大人容易跳闸。
16-01-13 07:34
电机更换以后就好了,应该说明故障出在电机上面,建议楼主仔细检查电机各个部位,特别是容易忽视的小细节
16-01-13 08:20
轻微对地或短路有时候万用表还是靠不住的,必须摇表。
16-01-13 08:20
匝间或者相间轻微短路。
16-01-13 08:30
使用兆欧表测量一下绝缘电阻;有条件的话,用电桥测一下绕组的电阻值。
16-01-13 08:32
用万用表量对地有什么用啊。
16-01-13 08:49
有一种可能就是接线盒的接线可能有触碰外壳的可能性,其实当设备跳闸之后,就要立即进行测量与检查,包括没拆线测量空开下口的线圈电阻,接地电阻,而不是立马手忙脚乱的拆线测量马达与更换马达。
16-01-13 08:59
坐等LZ的确切答案。表情,LZ那个电机拿别出去在试下呗。表情
16-01-13 09:27
万用表能测出个什么,绝缘还是要用摇表测
16-01-13 09:50
用电桥测量了一下,是轻微的匝间短路。
16-01-13 11:55

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯