主题:电机烧毁

点击:1838 回复:46

前天公司有一台电机一合空开就跳闸然后拆开接线盒,是三角形连接的,再拆除连接片。用万用表测量电机各相也没有接地,相与相之间也是没有短路,为什么会跳闸呢。空开各相电压也正常啊?
16-01-12 22:16
最后换了一台电机一开就好了
最后修改:2016/1/12 22:19:43
16-01-12 22:18
难道是匝间短路吗
16-01-12 22:20
用摇表测测看,对地绝缘正常,匝间未短路不等同于线圈烧毁,
16-01-12 22:28
嗯,确实要用摇表测一下,我也怀疑是不是万用表测量不准。有误差
16-01-12 22:36
换个开关试试
16-01-12 22:46
判断电机绝缘不能用万用表。尤其是数字型的。
16-01-12 22:59
低压摇表(绝缘电阻表之一)的电压是500V。
16-01-13 06:20
是不是轴承的问题,卡死了
16-01-13 06:34
最主要的是三相绕组的阻值啊
16-01-13 06:55