差的有点多哦,好像不太对,
16-01-10 21:57
21楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
端子没问题。送电试车。跳空开
16-01-10 22:10
22楼
编辑
引用
管理
mjinbao
17楼给出了一个比值;
绝缘电阻测试如何(是说从绝缘电阻也可能可以看出来了)。
16-01-11 05:42
23楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
如果你的测量没问题的话,肯定是烧了!!15KW的电机阻值最多差0.3欧左右
16-01-11 06:31
24楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
肯定有问题。阻值相差太大
16-01-11 07:10
25楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
应该是线圈匝间短路引起三相阻值不平衡,继续使用最终会导致电机烧毁。
16-01-11 07:21
26楼
编辑
引用
管理
yejingmao
万用表测的只能参考,大电机测电阻有专用仪器的
闻下有没有烧焦的味?摇表测下对地电阻,正常可上电运行,如果三相电流不平衡是匝间短路的可能性多
16-01-11 08:10
27楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
估计有短路的地方。
16-01-11 08:32
28楼
编辑
引用
管理
gf2003129
也有可能是线虚了
16-01-11 08:49
29楼
编辑
引用
管理
koofly
用摇表测 准确度高些