差的有点多哦,好像不太对,
16-01-10 21:57
端子没问题。送电试车。跳空开
16-01-10 22:10
17楼给出了一个比值;
绝缘电阻测试如何(是说从绝缘电阻也可能可以看出来了)。
16-01-11 05:42
如果你的测量没问题的话,肯定是烧了!!15KW的电机阻值最多差0.3欧左右
16-01-11 06:31
肯定有问题。阻值相差太大
16-01-11 07:10
应该是线圈匝间短路引起三相阻值不平衡,继续使用最终会导致电机烧毁。
16-01-11 07:21
万用表测的只能参考,大电机测电阻有专用仪器的
闻下有没有烧焦的味?摇表测下对地电阻,正常可上电运行,如果三相电流不平衡是匝间短路的可能性多
16-01-11 08:10
估计有短路的地方。
16-01-11 08:32
也有可能是线虚了
16-01-11 08:49
用摇表测 准确度高些
16-01-11 09:05