主题:三相阻值不均

点击:2113 回复:34

阻值差别太大了,电机绕组有问题了。估计绕组短路了
16-01-10 13:05
差别有这么大,那可能电机要进行维修了。
16-01-10 13:33
怎么相差这么大啊 紧一下再量啊
16-01-10 13:34
如果确定量得没有误差,那就是挂了。
16-01-10 14:02
看来要麻烦啊!反复多次测量一下!
16-01-10 14:47
万用表测得的数据仅供参考!
不一定电机就有问题!
通电试运行就知道好坏!
16-01-10 16:46
阻值相差有点大,监控下电流看看,如果相差大那就坏了哦!
16-01-10 19:02
电动机三相绕组的直流电阻不平衡不得超过4%。
不平衡度 = [(最大值-平均值)/ 平均值 ] × 100% ≤ 4%
最后修改:2016/1/12 20:57:10
16-01-10 20:10
我那个已经是40%
16-01-10 21:53
17楼的有道理,然后看看是否拧紧端子,再多册几次