登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相阻值不均

点击:2113 回复:34

15千瓦电机,最小0.4欧姆,最大1.4欧姆。正常吗?是不是烧了?!
16-01-10 11:11
你旋转一下电机试试,阻值应该是有变化的。
16-01-10 11:16
用万能表测量的数值不正确。
16-01-10 11:20
接线端子要拧紧在量
16-01-10 11:30
相差这么多,有问题,那是肯定的
16-01-10 11:37
更换数字万用表测量,或者更换指针式万用表测量,如果阻值数值差异依然巨大,马达绕组挂了或者出问题了,节哀。表情表情
16-01-10 12:01
误差这么大,电机肯定坏了。
16-01-10 12:07
烧了
16-01-10 12:19
表笔和线头的接触很有影响的,测量之前先刮干净
16-01-10 12:41
看下连接片牢靠不,如果连接好,那肯定电机坏了
16-01-10 12:58

上一页下一页

工控新闻