如题。
我习惯作为PLC输入用比较好控制.一个软限位,一个硬限位。
16-01-07 15:45
工作控制方式一样,接到PLC你浪费输入点啊
16-01-07 15:49
当然是驱动器了
接在PLC上要转换成信号给伺服
16-01-07 15:56
通常是接到伺服,伺服碰到极限了可以有信号输出,让PLC接收
不过像三菱FX3U的,也提供了外接极限的功能,可以在伺服的两个极限内再安装两个,接到PLC,这个信号控制PLC内部的M特殊继电器,让PLC能提前知道碰到极限。
16-01-07 15:56
不怕浪费就接到PLC上去,一班接到伺服上的
16-01-07 16:04
如果plc内部不需要这个信号,接在伺服上比较好,硬限位,节省plc点位
16-01-07 19:08
从可靠性方面来讲,还是接伺服驱动器上更好些;
16-01-07 19:40
应该直接控制,继电器分下好了。
16-01-07 19:45
其实,这是一个技术风格的问题。只要是控制有效。也无可厚非。
但从合理性来说,极限位置的保护硬件保护比软件保护更可靠。就像急停按钮,很少用软件实现急停。
16-01-07 19:50
感觉环节较少、直接的控制比较可靠。
16-01-07 19:54