点击:12605 回复:21

我们这都是plc
16-01-07 21:32
有PLC就接PLC上……几个点而已…控制方便……
16-01-07 23:12
接PLC上的多,一般撞到硬限位伺服会过载报警!
16-01-08 09:22

引用 科创在线_雷 在 2016/1/7 19:08:56 发言【内容省略】

是的,这样感觉更可靠。
16-01-08 11:59
FX3U的用户手册定位控制篇中有提到,接到伺服和接到PLC的限位图示
附件 1.jpg
16-01-08 15:52

qd

限位开关环节越少越好不容易出问题
16-01-08 15:57
伺服是最终执行机构,个人感觉还是接在他上面好些
16-01-08 16:10
应该2个都接双保险
16-01-08 18:32
接plc不如接伺服,我接到plc上由于程序问题撞坏过好几个开关。接伺服啥问题都没有了。
16-01-08 23:01
一般接到plc的多,但接到伺服里边肯定更安全。
16-01-09 10:17