20楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
315KVA
16-01-07 10:24
21楼
编辑
引用
管理
1522615606
有的小变压器。
16-01-07 14:19
22楼
编辑
引用
管理
菜鸟A
200KW正常运转电流300A多点 在变压器如果能承受500A电流情况下用120MM 铜电缆.150M压降可以忽略不计 用电设备电压波动正负10%是允许的
16-01-07 20:04
23楼
编辑
引用
管理
愿天天天蓝
120的线不够的吧!至少也要185的标配!