主题:200kw压降多少

点击:1728 回复:23

为什么之前不做预算,现在变压器容量不够怎么办??
16-01-01 06:42

引用 cfg168 在 2015/12/31 23:31:49 发言【内容省略】

说的好。感觉500KVA应该够用吧?
16-01-01 09:17
该用户被锁定!
16-01-02 10:44
变压器小了吧
16-01-02 11:00
这个变压器是放大的,虽然是250kva但是可以用到550个电流,这个已经确定了,现在是想知道用多少的线,用240的铜线我算了150米压降是4.5v!不知道对不!200个kw
16-01-02 18:00
压降大约11.4V
16-01-05 16:43
三相380V的200KW,稳定的运行的时候电流大约为200*2=400A,240平方的铜芯线足够了。
16-01-05 16:56
这200KW包含的电机都多大,什么启动方式啊。
16-01-05 20:00

引用 siwitanqiang 在 2016/1/5 16:43:08 发言【内容省略】

请问你是怎么计算出11v的
16-01-06 23:52
这200kw都是小机器,大约20台每台10kw左右!!按10kw是已经放大了!