登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:200kw压降多少

点击:1728 回复:23

150米,200左右kw,接到一个250kva的变压器,用多少的铜线然后压降是多少,如何计算!压降跟变压器有无直接关系,变压器可以用500个电流这已确定!
15-12-31 07:19
线路压降与变压器没有关系;
可以用500A电流,是说短时间电流、还是长时间电流。
15-12-31 07:40
200KW接到250KVA的变压器先不说压降,变压器都满载了,是一对一的吗?200KW是什么负载?感性?阻性?
15-12-31 08:02

引用 yejingmao 在 2015/12/31 8:02:38 发言【内容省略】

都是机器,电机类感性负载!
15-12-31 10:29

引用 mjinbao 在 2015/12/31 7:40:15 发言【内容省略】

是长期的!已经确认了
15-12-31 10:29
电压等级都没有?
谁能回答??
15-12-31 15:13
当然是380v咯!
15-12-31 15:16
250VA的变压器,带200kW的负载,而且还是感性的,除非你能保证你的功率因数长期稳定处于0.85以上,否则你就已经超载使用了。
要知道感性负载中,电动机的启动电流是其额定电流的4~7倍,搞不好到最后启动的那几台电动机就会拖累整个电网的电压。
15-12-31 20:38
电源容量不足,就算供电线路再怎么铺设完好,用料顶级都无济于事。变压器的负荷率应当在70%~80%左右,建议给变压器增容,使用630kva的变压器。
有功功率(kW)=视在功率(kVA)*cos@,这个cos@不是固定不变的,而是根据负荷的性质和负荷的大小来确定的,@既是电流和相应相电压的夹角,纯电阻负荷的时候夹角为0度,cos@,=1。
15-12-31 23:31
是的,250kva的变压器容量应该先扩容啊。先换个大些的变压器吧,不然你再怎么搞都不行。
16-01-01 06:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯