主题:电动机综合保护器

点击:1441 回复:18

附件 QQ图片20151216082441.jpg
这是45KW 电机星三角启动 断路器下口的保护器,这个整定电流应该设置多大,脱扣等级应该选择多少
15-12-16 08:27
脱扣等级:星三角启动和自耦变压器启动选4-5,直接启动选7-10;
整定电流就是电机额定电流;
15-12-16 09:08
说明书应该说的很清楚了
15-12-16 09:13
楼上说的有问题,整定电流应该比电机的额定电流要大一些,否则会有脱扣跳闸的可能。
15-12-16 10:31
上面表出的电流值不是很准确,需要实际测试标定
15-12-16 11:01
电动机综合保护器放在电路的什么位置也会影响参数的
15-12-16 11:22
星角启动应该不能整定额定电流吧。
15-12-16 15:00
可先看说明书有无相关描述,或参照1楼所说试试。
15-12-16 16:15
没有找到说明书
15-12-16 16:38
脱口等级和整定电流都要再小一点!
15-12-16 20:44