主题:接近开关互换?

点击:3400 回复:63

三线制的PNP接近开关并不少见,为什么不找参数相近的PNP接近开关替换呢?
说实话,PNP和NPN的接进开关是可以直接代换的,只要懂得它们的电路原理并根据实际接线进行转换就可以了。
通常的PNP与NPN接近开关内部无非采用的开关管分别为PNP型和NPN型,它们区别在于电压极性不同罢了。
15-11-15 20:11
工作之余思考一些问题,我想搞维修不能只是更换备件,而要懂得它的原理,进行替换
15-11-15 20:45

dbq

几年前我做过这样的试验,在一次应急维修中,手里只有npn的接近开关,要代替pnp型的,加一个上拉电阻,然后把PLC内的这个输入点的关系倒相,就可以了,用到现在。
楼主的增加继电器的方法也是一种可以应急的方法,不反对。如果手里有晶体管直接倒相也是可以用的,而且不用改程序。
15-11-15 21:18
若是平时的思考,则可以从原理上去分析;看具体PLC的输入端子情况,接近开关的输出情况等。
15-11-15 21:34

引用 老兔子 在 2015/11/15 20:11:51 发言【内容省略】

请给出直接代换的图。
我认为是有条件的代换。
15-11-16 09:32

引用 dbq 在 2015/11/15 21:18:02 发言【内容省略】

这就是有条件的代换。
这种加上啦电阻的办法不是万能的,有的plc不好使。
加继电器的方法,在响应上允许才好用。
15-11-16 09:37
NPN,常开,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。NPN,常闭,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。
PNP,常开,单传感器不作用时,输出高电平,作用时,输出低电平。PNP,常闭,单传感器不作用时,输出低电平,作用时,输出高电平。
如果,你用的是直流24V的传感器,还可以这样理解,高电平+24V,低电平0V。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。(来自百度)希望对你有所帮助。
最后修改:2015/11/16 10:36:55
15-11-16 10:32

引用 知道一点 在 2015/11/16 9:32:38 发言【内容省略】

请你自己参考下面的原理图并结合原来的电路来进行代换。
附件 两线光电开关资料.gif
最后修改:2015/11/16 20:11:27
15-11-16 20:10
应急的话可以接继电器用用,不建议长时间这样用
15-11-16 20:14
两线的可以直接换
15-11-16 21:50