引用 神一样的少年 在 2015/11/16 10:32:01 发言【内容省略】

虽然来自百度,不觉得很错误吗?
文字在说的华丽,不如一个图,把图画出来,这段文字还成立吗?
15-11-16 22:39

引用 老兔子 在 2015/11/16 20:10:29 发言【内容省略】

单个电路,直接代换不是问题,放在plc上如何直接替换?
15-11-16 22:40
前辈能详细讲解一下原理不,最好上图说明,很想学习一下。
15-11-16 22:58
前辈能上图教下我们吗?
15-11-16 23:01
楼主应应该有控制显示器吧,如果有好调,输入显示器密码直接从显示器把PNp改成NpN就可以了。注意以前线怎么接还要怎么接,应该是是综、蓝是电源吧。
15-11-17 10:41
如果速度要求不是很快的话,(毫秒级的反应时间),可以加中间继电器。
PNP传感器+中间继电器=NPN传感器;
NPN传感器+中间继电器=PNP传感器。
因为不管是PNP还是NPN输出都是开关输出,这样的做法最终是将晶体管输出端改为触点开关输出!
如 将NPN转换成PNP接线:
附件 NPN转PNP接线图.jpg
同理,可将PNP转换成NPN接线
最后修改:2015/11/17 14:10:50
15-11-17 13:29

引用 神一样的少年 在 2015/11/16 10:32:01 发言【内容省略】

百度上的这段话我也看过,我感觉正好说反了,也许是我理解错误。我测试的结果是NPN的接近开关常开型在动作时输出的是低电位;PNP的常开在动作时输出的是高电位。这在接近开关的接线图上可以看出来。
另外,我看到过有人做的工程中接近开关选型错误,本该用NPN的,选用了PNP的,最终他使用了PNP接近开关的两根线接到了PLC上,这样也可以使用,只不过不太准确。
15-11-17 15:01
应急的话可以接继电器用用,不建议长时间这样用。以前我就是这样用了,说是等备件到了就改过来,结果没出问题就一直这样用着。
15-11-17 15:22
不好意思,为此,我特意画了示意图,但白天实在太忙了,没工夫贴上来,晚上回家了,那个文件还在单位的电脑里,明天吧,贴上来,交流下。
关于传感器接口与控制器接口的阻抗匹配,我记得在早期的专业基础课《电路分析》中有讲。4端网络之间的连接,一定要注意阻抗匹配的问题。像楼主的问题,就是一个典型的实例。传感器的PNP与控制器的NPN或,不应该也不可能直接连接使用。必须要经过阻抗变换使其适配。
15-11-17 20:18

引用 知道一点 在 2015/11/16 22:40:52 发言【内容省略】

也就是将PLC的输入点当作负载,根据PLC的输入电压极性,参照接近开关的输出极性进行连接。有时可以将三线的接近开关连接成两线来直接代换。
多年前,我就此曾经进行过分析并试验,成功将PNP与NPN之间进行直接代换,也总结过一些经验,但由于硬盘损坏,丢失了试验资料,现在也退休了好几年,一时也想不起当年是怎样直接替换的,现在手头也没有PLC和接近开关做试验。
最后修改:2015/11/17 20:42:11
15-11-17 20:33