登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:各位大神帮看看此接地线有什么用??
点击:1317 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
Arluo
是保护接地吗??
15-11-07 23:18
1楼
编辑
引用
管理
光
就是PCB板上的地线
15-11-08 00:06
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
这个在国外的电气控制系统里面十分常见,国内则很少或者基本上不会这样制作线路。
理由就是当变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿之后,初级的高压电源会传导到次级的低压控制线路里面,存在操作员与检修员被触电身亡的危险,接地处理则很好的避免了这种情况的发生,接地后会导致漏电跳闸。
15-11-08 00:10
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
在以往普遍使用的TN-C系统中,通常会将变压器次级的一端接地,理由如2楼所说。
后来还进行过这方面的讨论,基本看法是这样接法将失去变压器的隔离作用;特别是TN-S系统用得多了之后,主张只将变压器的铁心接地(采用隔离变压器)。
15-11-08 06:46
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
二楼说了,变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿有触电危险。
15-11-08 06:56
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这么做,设备不会可靠运行,而且容易损坏元器件,一般弱电电源的地应该悬浮。不要接PE。
15-11-08 09:27
6楼
编辑
引用
管理
robbielpzl
国内以前80和90年代时候生产的老式机床用这种整流回路的比较多,现在基本见不到了。
15-11-08 09:51
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
引用
kdrjl
在 2015/11/8 9:27:43 发言
【内容省略】
要求较高的地方会在初级与次级之间加一屏蔽层接地的。
15-11-08 10:43
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
我们单位设备也采用过这样的接地方式,烧了几次变压器,后来我就把它与地隔离了。
15-11-08 15:15
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变压器的屏蔽接地是对的,,但控制电源的参考点位接大地就不必了,接了反而更热麻烦事。
15-11-08 15:30
上一页
下一页
工控新闻
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯