登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:各位大神帮看看此接地线有什么用??

点击:1317 回复:19

是保护接地吗??
附件 接地线.jpg
15-11-07 23:18

就是PCB板上的地线
15-11-08 00:06
这个在国外的电气控制系统里面十分常见,国内则很少或者基本上不会这样制作线路。
理由就是当变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿之后,初级的高压电源会传导到次级的低压控制线路里面,存在操作员与检修员被触电身亡的危险,接地处理则很好的避免了这种情况的发生,接地后会导致漏电跳闸。
15-11-08 00:10
在以往普遍使用的TN-C系统中,通常会将变压器次级的一端接地,理由如2楼所说。
后来还进行过这方面的讨论,基本看法是这样接法将失去变压器的隔离作用;特别是TN-S系统用得多了之后,主张只将变压器的铁心接地(采用隔离变压器)。
15-11-08 06:46
二楼说了,变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿有触电危险。
15-11-08 06:56
这么做,设备不会可靠运行,而且容易损坏元器件,一般弱电电源的地应该悬浮。不要接PE。
15-11-08 09:27
国内以前80和90年代时候生产的老式机床用这种整流回路的比较多,现在基本见不到了。
15-11-08 09:51

引用 kdrjl 在 2015/11/8 9:27:43 发言【内容省略】

要求较高的地方会在初级与次级之间加一屏蔽层接地的。
15-11-08 10:43
我们单位设备也采用过这样的接地方式,烧了几次变压器,后来我就把它与地隔离了。
15-11-08 15:15
变压器的屏蔽接地是对的,,但控制电源的参考点位接大地就不必了,接了反而更热麻烦事。
15-11-08 15:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯