登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电器疑难故障(20151109)

点击:1576 回复:28

公司共有六台132KW电机循环水泵,用了没多长时间,共出现同一故障就是内部引线烧坏。电机使用了变频器,参数设置正常,
附件 IMG_1030.jpg
内部引线
附件 IMG_1031.jpg
现在就剩下2#4#还没烧坏了,因不常开。1.3.5都是坏同一故障点。6#坏的是外部接线盒端子处可以考虑是接线松动引起的。
附件 IMG_1035.jpg
变频器控制,但是无输出滤波器,无直流电抗,有输入电抗器,配电室内有电容柜,但是无电抗器。距离配电室越有50-60米距离。
附件 IMG_1036.jpg
附件 IMG_1038.jpg
厂家也不知什么原因,从第一台开始用不了多久就烧坏,到现在就是两台好的了,不知是质量问题,还是有别的问题。开机时间不长一般每天4小时,开机使用侧电流正常178A.178.179.三线电流平衡,也没有过载,最近一台值班期间工艺人员说电机开不起来,自停,查看变频器报警
OC1,为过电流,直接停电拆开接线盒闻到糊味,打开一看又烧了。
附件 IMG_1037.jpg
最后修改:2015/11/10 9:07:30
15-11-07 17:15
大的电机还是定期检查一下接线比较好
15-11-07 17:20
端子质量问题或受潮引起。
15-11-07 17:50
是否震动环境,是否潮湿高腐蚀环境,都需要按现场情况进行接线方式的技术改造。
15-11-07 17:57
引线细,端子不合格,都有可能
15-11-07 18:10
这种故障和变频器应当是没什么关系的,如果确定是接头烧了,那就是接的质量不高。另外是否有振动或受潮的情况。
15-11-07 18:58
有可能是电机使用环境有关系。
15-11-07 19:12
电机是全新的吗?我遇到过用一两年4台相继出现扫膛的情况,看看全是翻新机啊。
15-11-07 20:06
50米以上就要加输出电抗器了,变频器输出会产生好多谐波,如果不滤波会产生很大的电流这样对电机是不好的
15-11-07 21:08
开机使用侧电流正常178A.178.179.三线电流平衡————————但看你电机内引线最多是10平方的线,明显不够大。
15-11-07 22:34

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯