登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:三相电机星型启动后不能三角形运行

点击:7736 回复:39

电机桩头上的连接片要拆掉!
15-11-07 08:33
上传电控箱的图片,上传马达接线盒的图片,才能对症下药。
怀疑楼主的主接触器的主电源线路接错了。
最后修改:2015/11/7 8:51:42
15-11-07 08:51
三角形运转接触器吸合了吗?如果接触器已经吸合的话,很有可能就是电机线接法错误。
15-11-07 09:14
需结合具体的电路判断,可按各位提示的方法先对照一下。
15-11-07 09:41
拫据你的描述,一种可能是三角形接触器解点全烧坏没导通电源,再就是三角形接解器上端电源没电。
15-11-07 12:17
没有连接片!
15-11-07 12:25
接触器息合正常,电压正常!
15-11-07 12:27
[upload=jpg]/uploadImages12/e705799b49625585f97484576015950f00800718.jpg#IMG_20151107_123139.jpg[/upl
电机内接线方法!
15-11-07 12:46
看不到图片
15-11-07 19:16
不会是接成同绕组同相了吧?
15-11-07 19:53