主题:【话题】你能发现这电路的隐患吗?(20151030)

点击:2632 回复:58

一天,车间一电机控制出现异常,一查原来是如此电路。当然,在正常情况下,不会出现任何问题,但却有一隐患,你能发现吗?
附件 QQ截图20151030090223.jpg
最后修改:2015/11/2 9:07:40
15-10-29 18:21
把KA2动闭触点与KM并联后再串联KA1的动断触点。
15-10-29 19:05
ON2 OFF2是怎么回事!
15-10-29 19:09
能否把图扶正,脖子都歪了。
15-10-29 19:36
KA1、KA2能够同时接通,ON2接通时KA1断开不了KM,KA1接通不了时无法在该回路停止……其他就不知道了。
15-10-29 19:41
附件 c.jpg
是否应该这样?
15-10-29 19:52
我先是调正了,但上传提示超大,还没来得及缩小
15-10-29 20:02
ON1-起动1,OFF1-停止1;ON2-起动2,OFF2-停止2
15-10-29 20:05
请教问题何在,
15-10-29 20:06
ON2接通时KA1断开不了KM??