主题:【话题】你能发现这电路的隐患吗?(20151030)
点击:2632 回复:58
楼主
编辑
引用
管理
15075600731
一天,车间一电机控制出现异常,一查原来是如此电路。当然,在正常情况下,不会出现任何问题,但却有一隐患,你能发现吗?
最后修改:
2015/11/2 9:07:40
15-10-29 18:21
1楼
编辑
引用
管理
johnmask
把KA2动闭触点与KM并联后再串联KA1的动断触点。
15-10-29 19:05
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
ON2 OFF2是怎么回事!
15-10-29 19:09
3楼
编辑
引用
管理
1531214350
能否把图扶正,脖子都歪了。
15-10-29 19:36
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
KA1、KA2能够同时接通,ON2接通时KA1断开不了KM,KA1接通不了时无法在该回路停止……其他就不知道了。
15-10-29 19:41
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
是否应该这样?
15-10-29 19:52
6楼
编辑
引用
管理
15075600731
我先是调正了,但上传提示超大,还没来得及缩小
15-10-29 20:02
7楼
编辑
引用
管理
15075600731
ON1-起动1,OFF1-停止1;ON2-起动2,OFF2-停止2
15-10-29 20:05
8楼
编辑
引用
管理
借船出海
请教问题何在,
15-10-29 20:06
9楼
编辑
引用
管理
借船出海
ON2接通时KA1断开不了KM??
15-10-29 20:07