登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】你能发现这电路的隐患吗?(20151030)

点击:2632 回复:58

引用 zzn6737 在 2015/10/29 19:52:16 发言【内容省略】

你这个触点位置的改动其控制效果未变的
15-10-29 20:10
远程控制时为启动优先。
15-10-29 20:10

引用 mjinbao 在 2015/10/29 19:41:54 发言【内容省略】

能停止的,KA2是不保持的。但你的回答接近答案了
15-10-29 20:14
这幅图上没有发现什么不对的啊??
15-10-29 20:15
两个KA都不需要自锁的啊。。如果要KA自锁的话就把KM的自锁去了就行。。
15-10-29 20:18
OFF1如果使用了轻触型的按钮,像LA38一类的(见上图),一旦按下后即放松(点动),KM有可能不能释放,这属于触电竞争现象。
如果要可靠地工作,必须采用触点行程长的按钮,如LA19(或者LAY7)之类的(见下图),又或者停止时按下按钮时间长一点。
附件 LA38-11按钮_分解_触点正侧视_常闭_特征.jpg
附件 LAY7-11按钮-03.jpg
最后修改:2015/10/29 20:39:52
15-10-29 20:22
两个问题
1 这两个图一起的?
2 OFF1是什么开关?
15-10-29 20:28
真实情况是这样的:车间现场操作用ON1/OFF1,控制室用ON2/OFF2,那天操作工说机器停不了机。检查后发现QF1断开了,结果远程控制能开却关不掉了。而且有几台设备是同样控制电路,QF1是总控制电源开关,于是几台设备同时出现这种情况。这种情况下,如果出现紧急状况需要尽快停机,那不抓瞎了?因此算是安全隐患吧?
15-10-29 20:35
已回帖解答,请参阅
15-10-29 20:37
1、两个控制回路同时控制KM
2、ON\OF为普通按钮开关,自复位型
15-10-29 20:43

上一页 下一页

工控新闻