登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:三肯变频器上电报OCPN 故障,请老师帮忙
点击:6708 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
2385059287
感谢各位老师的回复 我试试看
15-10-23 07:14
11楼
编辑
引用
管理
2421925202
是否可以拔掉电流互感器再确定下故障来源
15-10-23 08:29
12楼
编辑
引用
管理
所可楼家电维
我是把霍尔PAE4574V2PP12电路板上两个11K贴片电阻换了 就不再报OCPN了
24-10-16 09:19
13楼
编辑
引用
管理
所可楼家电维
24-10-16 09:42
上一页
上一页
工控新闻
台达任命顾中林先生为中达电通资通讯基础设施事业部总经理
华北工控推出工业机器人专用AI计算机,助力智能工厂建设提速
江森自控被ABI Research评为领先的数据中心热管理解决方案提供商
超25亿!人形机器人今年最大单笔融资官宣,谷歌参投
工信部认证!高精度3D检测案例入选2024实数融合典型案例名单
松下EtherCAT通信插件全新上市,适配FP-XH全系列产品!
国内首款工业自动化全集成软件平台iFA正式上线
罗克韦尔自动化发布《可持续发展 2024 年度报告》
更多新闻资讯