登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】第一次遭遇高压缺相(20151019)

点击:8215 回复:51

 昨天晚上正在休息,忽然厂区全部停电,出于谨慎,马上穿上衣服抹黑找手电,忽然电又来了,心想还是去配电室去看看吧。检查一下,发现貌似正常,不过还是看出了些异常,所有的金卤灯路灯都不亮,赶紧测量电压,AB400.BC300.AC160.担心主线路问题。发现没问题。又检查跌落熔断器没问题。心想,难道这就是传说中的高压缺相么?因为以前没遇到这种情况。分闸再合闸高压断路器两次,仍是如此。感觉就是高压线路缺相。随后马上致电国家电网,经证实确是c相缺相。第一次遇到这种情况,必须冷静。不能紧张,其实当时我还是很紧张的,怀疑变压器损坏缺相,但是变压器温升和气味各方面都正常。特此合大家分享,希望给大家一些经验,少走弯路。
最后修改:2015/10/20 8:59:21
15-10-17 13:32
楼主你没看高压的电压指针表吗?
15-10-17 13:35

引用 yejingmao 在 2015/10/17 13:35:06 发言【内容省略】

很简陋的露天临时变压器,没有电压指针表。表情
15-10-17 13:59
一般是高压跌落式保险熔断了。
15-10-17 14:11
高压缺相,也是引起低压端电压不平衡,而不是缺一相电源。
15-10-17 14:35

引用 877476825 在 2015/10/17 13:59:13 发言【内容省略】

都有高压断路器了?至有有高压馈电柜啊,不应该没有电压表
15-10-17 14:38
高压缺相确实少见,以前我也挨过,但是是低压缺相,是配电房里面的低压出线柜上的刀开关烧毁一相。
15-10-17 14:53
高压也有缺相的时候。
15-10-17 14:58
高压一般都配有PT 三相电压表  计量柜都是有的
15-10-17 14:59
我也认为是跌落熔丝坏了。
15-10-17 20:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯