点击:3695 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
18025300463
不是写的清清楚楚在50HZ下380三角形,660v星形功率是18.5KW.440V是21.3KW撒。我没有弄错吧???
15-10-16 22:26
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
西门子不错的,能用名牌上标注了
15-10-16 22:37
12楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SIEMENS的电机上不是已经标了可以用60HZ,那就是可以直接用,只是60HZ时转速高一些,对应的功率也大,负载方面考虑好就行;
15-10-17 08:22
13楼
编辑
引用
管理
wml0060
从图片中的铭牌可以看出,该电机用于60hz没问题。