离配电室近的,还可以,远一点的就要用降压启动。
15-08-23 20:42
我同意选D型断路器。。60A的就行。。
15-08-23 21:09
严格意义讲选型很复杂,有些还要看开关的特性曲线,不过一般我们都是大概的选择
15-08-23 21:39
应该选用电机启动型的,50A应该够了。
15-08-24 07:07
直接启动的话,按照电机额定电流2.25倍选用断路器,
15-08-24 08:06
100A空开,在安装个电机保护器,OK了。
15-08-24 08:09
你选的是什么型号的你没说清楚,你说的50A那得看什么开关
15-08-24 08:38
50的用在15KW液压设备也会跳
风机电机空开跟接触器我一直都用63的,加点保护。
15-08-24 08:38
星三角18.5用50A的塑壳是没问题的,直接启动适当放大,最多也就80A
15-08-24 08:53
我用的是施耐德的D系列63A的断路器,到现在也没有发生什么问题
15-08-24 08:53