主题:求助高手
点击:1438 回复:29
楼主
编辑
引用
管理
penzhenjian
请教一个问题,用一根240平方的铝芯线,和用2根120平方的铝芯线并用,哪个的载流要大些。
15-08-15 21:06
1楼
编辑
引用
管理
fireray
单从载流说2根120平方的要大,但是安全性等方面就值得考虑了。
15-08-15 21:22
2楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
2根120平方的载流大些,散热好
15-08-15 21:39
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
差不了多少
一般设计都有余量要考虑!
15-08-15 21:43
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
2根120平方的表面散热面积较大,载流较大!
但是2根120平方的如果并联运行不当,会导致一根电流过大!
15-08-15 22:39
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
高雅的雅
在 2015/8/15 22:39:42 发言
【内容省略】
覺得還是兩根並聯比一根好啊。怎麼不當呢?
15-08-16 06:48
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
理论上来讲,当然是2根120好些了,散热都好些。
15-08-16 07:11
7楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
两根的成本高。
15-08-16 07:59
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如以上几位所说,两根并联会比单根载流量大;但考虑到散热等因素,应当不是完全的简单相加。
15-08-16 08:08
9楼
编辑
引用
管理
周电
2根好些,
15-08-16 08:40