登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求大神指教
点击:938 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
583519506
问题点是两个空开控制两路!可是关掉其中一个之后,关掉的那一个负载端还是有电压!电压60v左右!是什么原因!求大师指教
15-08-07 08:30
1楼
编辑
引用
管理
9012573
零线和地线是不是弄错了
15-08-07 08:34
2楼
编辑
引用
管理
zkt0101
漏电保护器零线和火线接错也是这现象。
15-08-07 08:55
3楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
回路走在一起了,感应电压。
15-08-07 09:09
4楼
编辑
引用
管理
583519506
你是说负载端零线和火线接错吗
15-08-07 09:12
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
单相负载吗?可先判别是感应电压还是其他原因。
另,电压是如何测得的(测量方法、表计)。
15-08-07 10:12
6楼
编辑
引用
管理
583519506
关掉一个空开后!用万用表测的!
15-08-07 10:20
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
先确认下N与地有没有接乱,然后拆下负载侧测量下是线头有电还是空开负载侧接线端有电
15-08-07 10:29
8楼
编辑
引用
管理
583519506
拆下后空开没电!线头有电
15-08-07 10:47
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
2个全关还有吗?
感应电有可能
15-08-07 22:18
上一页
下一页
工控新闻
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
更多新闻资讯