登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】变频器低转速和交流接触器有没有关系?(20150803)

点击:2017 回复:24

附件 IMG_20150802_093450.jpg
附件 IMG_20150802_093507.jpg
附件 IMG_20150802_093524.jpg
附件 IMG_20150802_093631.jpg
这台机器有四个转速,变频器的80%,20%,8%,6%,我想在变频器的输出上并联一个交流接触器,来控制这个电动阀的线圈电压,达到变频器工作,气动阀就打开,问题是这个变频器有四个转速,不知道在低转速的时候,这个交流接触器能不能吸合,还有就是这个交流接触器是和这个电动机并联的哦,谢谢大家!
最后修改:2015/8/4 8:58:31
15-08-02 11:11
变频器应该有状态继电器,可以用相应端子控制。不能用接电机端控制。
15-08-02 11:30
绝对不要!
第一,变频器的输出加接触器,都是在离线状态转换的,也就是变频器的输出电压为0时才能动作转换。这个符合你的控制工艺吗?如果不符合,就不要这么干,容易把变频器搞坏了;
第二,变频器的输出是三相的电压,你控制电磁阀是单相的吧?怎么可能这不做呢?即便是三相的供电,也要做好三相平衡才行。否则变频器会报故障,输出断线;
第三,也是很致命的,变频器的输出电压和频率,一般是线性的变化的,如果6%的电压输出,频率要达到50Hz,不是所有的变频器都可以做到的。需要特殊的应用。你的电磁阀线圈难道对供电频率没有要求,只对供电电压有要求吗?
15-08-02 11:46
楼上两位说的很好
15-08-02 12:45
我是说把变频器输出拿来控制交流接触器,用交流接触器去控制电磁阀的线圈,谢谢
15-08-02 13:28
通过变频器上主控板的输出,
15-08-02 13:40
唉,所以呀,看题目和说明看不出来呀。应该是用变频器的开关量输出去控制接触器,再由接触器控制电磁阀就对了。如果说用变频器的输出去控制接触器,那很容易让人理解成变频器的主输出,而不是控制信号的输出。
这样的用法,最好也不直接控制接触器的线包,而是通过一个继电器去驱动接触器的线包。这样会跟可靠一些。因为接触器的线包驱动电流都比较大。
15-08-02 19:44
变频器的输出电源是用来驱动马达并且进行调速所使用的,并不能用来做接触器的驱动电源。
15-08-02 20:10
就是呀,现在没有变频器说明书,很难搞!
15-08-02 20:22
看题目都被你绕进去了
15-08-02 21:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯