主题:切割氧打开指令m31不能打开电磁阀,什么原因啊?
点击:580 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
418586643
华联数控气割机,开通590系统
切割氧打开指令m31不能打开电磁阀,什么原因啊?
15-07-16 16:17
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
执行指令m31有相应输出吗?电磁阀是好的嘛?控制电磁阀的继电器是好的吗?
15-07-16 16:55
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
看看诊断画面就知道了,查相应的继电器还有电路。应该是继电器触点打火接触不良导致。
15-07-16 17:10
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
看继电器动作了吗?看电磁阀有没有磁性。
15-07-16 18:12
4楼
编辑
引用
管理
418586643
多谢楼上各位师傅指点。明天我仔细排查一下。