登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:切割氧打开指令m31不能打开电磁阀,什么原因啊?
点击:580 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
418586643
华联数控气割机,开通590系统
切割氧打开指令m31不能打开电磁阀,什么原因啊?
15-07-16 16:17
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
执行指令m31有相应输出吗?电磁阀是好的嘛?控制电磁阀的继电器是好的吗?
15-07-16 16:55
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
看看诊断画面就知道了,查相应的继电器还有电路。应该是继电器触点打火接触不良导致。
15-07-16 17:10
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
看继电器动作了吗?看电磁阀有没有磁性。
15-07-16 18:12
4楼
编辑
引用
管理
418586643
多谢楼上各位师傅指点。明天我仔细排查一下。
15-07-16 20:13
工控新闻
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
美的人形机器人样机首次曝光
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
研华工业主板AIMB-289精准提升内窥镜性能,助力智慧医疗升级!
全国首个AI+仪器仪表产业集聚区在徐汇正式启动
数字化浪潮下加入更多AI技术 工业制造企业积极谋求转型
新松工业机器人产业促进峰会暨合作伙伴大会在沈阳盛大召开
AI时代下“电子工业大米”有望周期反转?
更多新闻资讯