主题:三菱伺服器al31报警
点击:1889 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
418586643
三菱mr-j2s-40a出厂参数不变。接通电脑主机,进入手动模式,伺服器立即飞车报警al31,什么原因啊
15-07-15 14:48
1楼
编辑
引用
管理
710942752
编码器的零位不正确吧
15-07-15 15:25
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
马达编码器挂了?
15-07-15 19:31
3楼
编辑
引用
管理
418586643
uvw换一下就会al51
15-07-15 19:47
4楼
编辑
引用
管理
418586643
电脑没问题吗
15-07-15 19:48
5楼
编辑
引用
管理
张小凡
电机坏了?
15-08-02 16:00
6楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
马达线红白黑对应接UVW
15-09-09 21:46
7楼
编辑
引用
管理
依依咪下
检查马达动力线相序