请教一下各位:
  我现在几台电机,计算总负载大概是26A.
想请问下我应该用32A的D型断路器还是用40A的D型断
路器比较合适?
 有人说应该是乘1.3倍计算,即27*1.3=35.1A,用32A的D型断路器即可。
 有人说应该是乘1.5倍计算,即27*1.5=40.5A,用40A的D型断路器。
我本人的考虑有两点:
1.现在我使用的是固定脱器的断路器,而固定脱扣器的Ir=In,如果选32A的断路
器则负荷超过32A时会跳闸,如果选用40A的D型断路器则负荷超过40A时会跳闸。
我倾向选32A,因为我的负荷只有27A,如果40A才跳闸两者差13A,会比较危险,怕造成越
级跳闸。
2.因为我选用D型的断路器,应该可以躲过电机的起动电流。
所以基于上述两点,我个人倾向32A的断路器。
请各位有经验的前辈指点一下。
谢谢。
15-07-11 23:15
不好意思,计算负荷纠正为27A
15-07-11 23:18
不知道楼主的电机都是多少功率的,考虑电机瞬间启动电流了吗。
15-07-11 23:34
32A就可以了
15-07-12 00:17
因为我是选用了D型断路器,所以不用考虑启动电流
15-07-12 01:25
请问一般的计算公式是怎么样的?
15-07-12 01:26
几台电机用d行断路器作过载保护的话肯定不可靠,选择40a做配线保护,每个电机加热继电器或者电机启动保护器保护,那样比较可靠.
15-07-12 05:43
每台电机还要装断路器吧?上一级是多大的开关,进线多大?要考虑的多。
15-07-12 07:37
和6楼一样的意见
15-07-12 08:16
是这样的,我没说清楚,我这个是下面每个电机都有断路器和热继电器的,现在我是对总的开关进行选型。
应该用哪个呢?
15-07-12 11:48