主题:求助:三菱E60系统不能自动运行
点击:1194 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
cqzlc
三菱数控E60车床手动都正常,自动时没有反应,查询信息有一停止码T01 0104,原因为进给保持接通了。但我检查该开关是正常的。下一步不知该怎么办了,请同行指教一下!
15-06-15 22:52
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
进给保持是常闭信号,查看参数报警说明书后按照提示内容处理。手边也没说明书,明天去找来看看。
15-06-15 23:02
2楼
编辑
引用
管理
wei88624373
百度一下,网上有报警说明书。
15-06-25 19:16
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
检查一下PLC相应输入点的状态。