登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:光电误动作

点击:1320 回复:26

昨天安装一计数器,用omron的E3JK-5DM2光电检测。物体:爬坡输送带上的包装袋。
由于包装袋是人工扔上去,不规则,导致一个包装袋可能出现多次计数。
电路就一光电和一计数器,如何解决光电误动作达到计数准确?
15-04-21 15:08
具体的没说清,传送带的速度,物件的大小,光电的工作频率等
15-04-21 15:20
按正常来说不能有多次计数呀,是不是你的安装位置有问题呀
15-04-21 15:25
包装袋尺寸大概720X400mm,输送带速度20米/分钟
15-04-21 15:25
就是形状不规则导致的这种情况吧。
安装位置最好是能检测到放包装袋最远的距离,以免多次计数出现。
15-04-21 15:34

引用 sjpuk 在 2015/4/21 15:25:53 发言【内容省略】

考虑是爬坡上行会不会包装袋有滑溜现象
15-04-21 15:34
首先,包装袋必须整齐的排列于输送带之上,否则,两三个包装袋挤在一块,或者堆叠在一块,哪怕就是使用世界上最顶级,最昂贵的的光电传感器,对于这种情况的计数,照样跟几十块钱的光电传感器的效果是一个鸟样的。
其次,包装袋是工人扔上去的,那么,扔的间隔距离呢?扔的位置呢?,要区分产生误差是人为的因素还是设备自身设计安装缺陷的因素,才能对症下药。
15-04-21 15:34
安装在稳定位置
15-04-21 15:35
光电是对射的,感觉是包装袋不规则引起的。
调整过安装位置,大概20包才出现误动作一次。
想更准确一点,不知道怎么改善?
15-04-21 15:59
包装袋不会滑溜
15-04-21 15:59