登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】时间继电器循环控制(20150420)

点击:3359 回复:55

看了下,应该可行的。来分析下,工作,通电,KT1开如记时工作,到设定时间,KT1常开闭合,KT2得电记时,常闭断开,KM1失电,KT2到时,KT2常闭断开,KT1失电,常闭闭合,KM1得电。KT2失电,常闭闭合,KT1又接通,如此循环不可终日也。
15-04-18 22:12
理论上对,实际上该断时它不断,在快速抖动,这与选件有关,有的就可以
15-04-18 22:41
看电路没问题,有问题也是时间继电器的质量问题,实在不行就用一个双延时时间继电器就能替代
15-04-18 23:01
以前也接过,不过我是先延时再动作,普通的继电器这么用经常出问题,要不楼主把KT1的常开换成KM的常闭试试或者换双时间的。
15-04-19 10:43
换双循环的吧!
15-04-19 12:58
我之前试过这个电路要数显的时间继电器才行 普通旋钮的不行 因为复位时间不够长  后来多加一个中继,
15-04-19 13:16
最好选有控制端的定时器,价格没贵几元
15-04-19 14:14
我不会截图,就用梯形图的方式(没试验)
LDI KM
OUT T1
LD KM
OR T1
ANI T2
OUT T2 KM
你用什么工具画的图?怎样导出的?
15-04-19 14:54
送电以后,KT1,KM1同时得电,KT1时间到,KT1常开延时触点瞬间闭合,KT2得电,KT1常闭延时触点瞬间断开,KM1断电,KT2时间到,KT2的常闭延时触点瞬间断开,KT1断电,KT1常闭延时触点瞬间恢复,KM1又得电,KT1常开延时触点瞬间断开,KT2断电,其触点瞬间恢复,KT1又得电,这就是电路的工作过程。但后来的KM1得电时间比KT1的延时长,多了一个时继的固有动作时间。。。。。。
15-04-19 16:31
理论上可行,但是实际应用是有问题的。
15-04-19 20:30

上一页 下一页