主题:【话题】自动往返电路屡烧接触器(20150410)

点击:4158 回复:70

学习了。
15-04-09 09:30
加延时吧,没延时肯定不好的,
15-04-09 09:41
稍做延时情况会好一点;
接触器最怕触头融焊。
15-04-09 12:42

引用 hnhyczj 在 2015/4/8 17:37:18 发言【内容省略】

搞过数控车床的应该知道:刀架电机的控制就类似楼主的使用情况,它是在电机的进线端并联阻容回路,你可以参考一下奥!
15-04-10 08:13
    频率很高,大概十秒便反一次
     用接触器,过段时间,接触器要换.
     这个,要用巨无霸固态继电器.
15-04-10 08:22
这样的话,延时必须加!
15-04-10 08:31
时间长了,接触器发热这时断开就会有延时,而此时又接通反转,频繁打火花,两下接触器就烧了!换再大的都没有!还是加装一个时间继电器吧!
15-04-10 09:55
加个时间继电器成本不到30大洋!把接触器换成固态的也行,成本就高多了!
15-04-10 09:56
换一个大一点的接触器就好了。
15-04-10 10:09
加机械互锁最好,我最近没互锁还烧了富士的接触器呢,加机械互锁安全。
15-04-10 14:38