登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】自动往返电路屡烧接触器(20150410)

点击:4158 回复:70

引用 904970507 在 2015/4/8 13:21:41 发言【内容省略】

您确定用辅助触点互锁了?您应该用1201才正常啊
15-04-10 19:18
工作频率高,加大接触器
15-04-10 19:43
楼主,你确定接触器互锁了吗?,1210的怎么锁?
15-04-10 20:41
这个可以肯定是互锁的,1210再加附助触头。
15-04-10 20:51
还要再加一对附助触头,1201也用过,还是照烧。
15-04-10 20:54
为了搞个清楚明白,我把接触器换成3210,不加延时,正常用了七个小时左右,有根2.5平方的马达线在接口那给烧断,接触器没有坏。这样感觉还是不可靠,时间继电器还没有回到,上了个变频器,测工作输入电流才0.6安,今天正常工作一整天。
15-04-10 21:08
46楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-11 15:51
功率不大,正反转电路有互锁吗?容量大点接触器
15-04-11 19:31
上述所说,电机频繁启动电流太大,建议更换为380v电压用变频器进行控制,可减少设备故障率。
15-04-11 23:04
建议增加2个中间继电器进行互锁,并增加延时功能,并增加热继电器保护
15-04-12 19:09

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯