登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教师傅,关于电流的。

点击:1236 回复:20

在网上找的求电流的公式。I=P/√3*V*cos∮  例如40KW功率。I=40000/1.732*380*0.85=71.5A。但有的老师傅说要想求电流如果是三项那每千瓦乘以2.5 。单项乘以4.5就行了。请问要用那种方法求得。另外就是三项电机比如40KW算得的电流是71.5A。那么这个电机所用的电缆线三相的每一相都要承担71.5A的电流吗?还是说要除以3。三相平均分配那?
15-03-11 21:48
单根就要70几安,用16或25平铜线电缆
最后修改:2015/3/11 22:06:39
15-03-11 22:05
也就是说用公式计算出来的电流准确是吗?如果变压器能带200KW,那它的每一相是不是都能带350A左右。
15-03-11 22:26
71.5A是相电流,每相都是71.5A。
15-03-11 22:33
相电流是相对相,线电流是相对地是吗
15-03-11 22:43
实际工作中,可以采用经验公式估算,并注意适应性;并可以与铭牌、手册上的数据相对照。
15-03-12 05:23
估算的是三相的每千瓦乘2
15-03-12 05:49
计算值准确,但是在日常生产中详细计算比较麻烦,所以就有了一些经验计算公式,比如每千瓦2安(380v)或者4.5安(220v)。
15-03-12 08:43
三相 一千瓦 2个电流。这都是估算。
15-03-12 09:32
哦,要想精准还是要用公式算。另外还有个问题希望师傅能给解答一下。比如一台200KVA的变压器它能带的总负载是170KW换算成电流是300A。那么是说这台变压器的每一相都能带300A,还是要把300/3平均每一相能带100A那。
15-03-12 12:09

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯