该不会把相线与中性线混淆了吧?
15-03-09 19:38
泵头拆了,确认没有卡住
15-03-09 19:40
反转会出水,出水量小
15-03-09 19:42
电潜泵的四根线中有一根标明是接地,但是我把这根线接到漏电开关的N线上了,随后我把这根线从漏电开关上去掉,泵即能正常使用了,正反转都没问题,还是没能想清楚其中的原因!
15-03-09 19:45
那么问题应该真相大白了。
把潜水泵的外壳接地线接到漏电开关的N线上去?你分得清接地线和接零线的区别吗?
在三相五线制的供电电路中,严禁零地混用,否则跳闸,没得商量。
15-03-09 20:01
地线是地线,零线是零线。
15-03-09 21:17
电工也要与时俱进呀!不学习只有认栽的份儿!
15-03-10 11:12
反转时把页轮甩松顶住了吧!
15-03-10 12:51
水泵叶轮都是有方向性的,致于楼主要求反转不知道是什么原因,是不是把电源线上的接零线与接地线接错了
15-03-10 13:44
接线错误,地线不能接到N上的