乐嘎嘎
环境不好,空开相间绝缘低了也有可能
15-03-07 08:37
21楼
编辑
引用
管理
gf2003129
没用电的地方肯定是漏电了,烧了必然是发热了,发热必然是有电流流过,剩下的你懂得!
15-03-07 08:51
22楼
编辑
引用
管理
dbq
电器绝缘老化了,夜晚电压往往偏高,超过老化电器绝缘的耐压值,击穿起火。也许是灰尘多受潮降低了绝缘引起的。
15-03-07 09:23
23楼
编辑
引用
管理
kdrjl
空开以下有漏电的地方,否则,不会烧上口的电缆线。断开上口,用摇表测下口绝缘或直接测下口负载电阻(在所有负载都断开的状态下)。
15-03-07 09:29
24楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
环境不好吧!!
15-03-07 11:03
25楼
编辑
引用
管理
hdjchai
短路了,进线烧到哪里就是哪里的故障。
15-03-07 22:25
26楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
是否空开的上口接线过松,接触电流过大。
15-03-08 08:59
27楼
编辑
引用
管理
zjx559
空开有问题的,短路了。
15-03-08 11:01
28楼
编辑
引用
管理
zytlc
环境太差
15-03-08 11:11
29楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
已使用大半年了。。。
15-03-08 11:21