30楼
编辑
引用
管理
1103856685
我看一般是相间短路引起的
15-03-08 16:58
31楼
编辑
引用
管理
op310
安全第一
15-03-08 17:55
32楼
编辑
引用
管理
wang4370
上口相间潮湿,灰尘,虚接,或开关内部短路。
15-03-08 18:39
33楼
编辑
引用
管理
yeyecun
有电流而产生发热自燃烧。
15-03-08 21:53
34楼
编辑
引用
管理
rzhfqkk
不会吧。没负载和短路能烧成捏个样子
15-03-09 07:35
35楼
编辑
引用
管理
honghaii
没负载只能说是短路要不怎么起火呢。
15-03-09 07:41
36楼
编辑
引用
管理
gc666
电流过大,接线桩接触不好,导致发热引起燃烧....鉴定完毕!
15-03-09 10:32
37楼
编辑
引用
管理
草履虫1982
上面人说的就不重复了。。。
我们遇到过这样的现象,破碎间的除铁器(皮带上煤,电磁铁除铁)的控制箱着火了(IP等级不够,里面全是煤粉),然后烧的线,你们那环境是什么样的啊?有没有打火燃烧的可能啊
15-03-09 13:01
38楼
编辑
引用
管理
fudongyang
两种原因接线端子不牢固,或者负载大。
15-03-09 16:48
39楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
进线烧跟空开没有关系,得查上一级空开,是否用大了,或者是否坏了
15-03-10 05:07