空开上级有保护,在电柜里,空开已跳。
15-03-06 17:30
空开是烧了后才跳的吧。
15-03-06 18:02

引用 fywsch 在 2015/3/6 18:02:07 发言【内容省略】

这不用怀疑,是事实。前级空开提前跳的话不会烧了。
15-03-06 18:04
关键是负载没用啊。。。而且都下班好几个小时以后才燃的啊。
15-03-06 18:37
可能是线路平时就过载或接触不良。
15-03-06 18:43
可查看开关上端头绝缘是否良好。
15-03-06 18:58
是啊 没有负载 怎么会有电流通过呢。 这是不可能的吧
15-03-06 19:56
空开进线端松动,这种故障我也碰到过,半夜一台没有运行的设备空开处放炮,直接造成全车间停电。
15-03-06 21:06
人家已经说说过没有负载
况且是烧的进线
15-03-06 21:23
是不是螺丝松了?
15-03-07 06:42