点击:2076 回复:26
10楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
要声光报警器这么大的动作信号,可能楼主局限了部分指标.
15-03-02 20:26
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
高手真多啊。
15-03-02 21:03
12楼
编辑
引用
管理
f857314
过电流继电器
15-03-02 21:30
13楼
编辑
引用
管理
123321lwq
前辈这个方法很好!试验电压是54kV-60kV,电流在4A-15A之间。
有一个疑问,这个自恢复的功能,有使用次数吗?因为用的比较多,得考虑成本。
15-03-03 08:38
14楼
编辑
引用
管理
123321lwq
前辈,我上网查了过电流继电器,效果是可以的,有个疑问是,使用时试验电压高达60kV有没有影响?
15-03-03 08:43
15楼
编辑
引用
管理
123321lwq
不能熔断,我要重复使用的!
15-03-03 08:46
16楼
编辑
引用
管理
123321lwq
前辈,试验电压有时候需要到60kV,试验员和产品隔的有点远,这样装电流表观察不太方便额!
15-03-03 08:49
17楼
编辑
引用
管理
dlr
引用
123321lwq
在 2015/3/3 8:38:44 发言
【内容省略】
除了其失效,自恢复保险丝是没有使用次数限制的,其使用成本大大低于传统保险丝。
但目前自恢复保险丝的工作电压较低,你这属于高压,如何在高压环境使用这是值得考虑的问题。
15-03-03 10:36
18楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
高压试验最好安装电流互感器,再接电流继电器。
15-03-03 11:10
19楼
编辑
引用
管理
cfg168
这是高压测试装置了,自行研制应该是很困难的,但是外购或者定制测试设备又将是一笔不小的投资,老板肯掏钱吗?
高压测试危险性很大的,自己制作的简陋装置很容易出事,楼主三思呀。