登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:相线接地

点击:1623 回复:28

都烧成那样子了啊。接触不良引起的。
15-02-26 15:22

引用 cfg168 在 2015/2/26 8:35:11 发言【内容省略】

同意
15-02-26 16:22
如果在现有的情况下无法判断,那就把各部分全分开,再分别测量。
15-02-26 17:13
附件 2015-02-26_193902.jpg
这要看你测量的是哪2点了,如图:变压器的三相绕组星接后在变压器室就地接地,同时将封星点引出即是零线,如果不带任何负载,你用摇表测量对地电阻,相当于在测变压器线圈的阻值,阻值当然很低。顺便说一句,不懂电路原理玩电气,害死人啊!
最后修改:2015/2/26 19:57:16
15-02-26 19:41
相线不能接地。当然如果连着负载,就不好说了。特别是感性负载。应该把负载断开然后再测相线的对地电阻。是这样吗?
15-02-26 21:09
原因有几种
接触不好
三相不平衡
相间绝缘击穿
15-02-26 21:38
还真没安装过呢,收藏了,以后学习
15-02-26 22:04
铜排和铜鼻子都已经换了,一切正常
15-02-27 06:41
接触不良造成发热,然后烧断。你那里也该吹尘了。真脏了
15-02-27 07:47
把空开断开单独量
15-02-27 08:08

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯