有一台旧机器,plc是西门子的226cn。故障现象是run指示灯不亮,没法联机。拆机24c512读出内容,然后解密,找到密码。
问:把这块ic换在新plc上是不是就可以读出程序?
从触摸屏上看,程序倒是不复杂,是用重量传感器+pid做的张力控制。可是没有试验材料无法调整pid。自己写一个的话调试浪费很大。
15-02-08 20:47
应该可以
关键是你怎么不提前备份程序?
非要到坏了才搞麻烦的
15-02-09 11:56
原程序不是很好用,厂家只生产了3台就不生产了,想找厂家都找不到,这机器用速度来控制张力,我们现在是用变频的力距做,所以没经验
15-02-09 13:34
同型号应该能行,不过考验焊接的水平了,片子焊坏了就不好玩了
15-02-09 13:52
动手能力还是很强的,解密也能做,应该可以在其它机器上运行的,判断,板子硬件应该都是一样的,谨慎起见注意下硬件版本。
15-02-09 14:22
西门子的
有难度
这个换IC是个技术活
换过去有密码是可以读出来的
15-02-09 20:48
热风枪+放大镜,表示焊接无压力。
15-02-09 21:23
不能联机的话,解密有什么用呢?只能说你有同类型密码一样的机器的话,连接电脑能读出程序。
15-02-09 22:47
焊接不是特别难。
15-02-10 09:09
经过实验可以肯定用户程序存在24c512里。