呵呵,这种方法都想得出来,要是手拙,两台PLC都有报废的风险。
胆大就试试吧,事先跟领导或者老板说好,死马当活马医。表情
15-02-14 23:33
那么密的引脚能全部安全焊下来在安全焊到另一个上,这可真不是普通人能干的啊
15-02-15 06:37
电源灯亮不亮,多数电源问题,个人认为程序不该在24C512里,应该在板载FLASH里
15-02-15 10:32
.己经修好了,cpU226用户程序存在24C512。