登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇怪的现象
点击:1185 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
西门子MM440 变频器,控制风机。在运行过程中偶尔出现F002 。没有规律,有时一个月,有时一天2次,出现故障后,断电复位,紧固接线,换电机等还是不行,后来讲Io板拆下重新装上就ok了,接下来的半年出现FOO2都是这样子做的,将IO 板拆下在装上,就OK 了。但是我们坚持发现IO办各个接线和电路板插头针都很正常,不明白这是问什么》 请大家帮忙分析下。
15-01-07 17:07
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
1.F002是过电压故障,不应该去拆IO板;
2.MM4的IO板是叠插放置的,不要总去插拔,会把连接器弄松动,出现更多的误报故障。
有关MM4的F002,在西门子论坛的标准传动栏目里,有许多类似的讨论,你可以去看看作为参考,处理你的问题。应按在输出电缆、电机、接地、等电位等等方面去检查和处理。
15-01-07 21:35
2楼
编辑
引用
管理
13542254757
我们这里的变频器有时候也会报故障
15-01-07 21:48
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
出现过这种问题,每月停车一、两次不等,请西门子专家到现场都没解决,包括更换全新变频,但这是部门必须解决的,几年下来除了电机坏,没有出现过其他问题,没有由于控制是水泵可以短时间停车,最后我们果断使用了故障自动重启,临时解决。
15-01-08 10:51
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼上的意思是西门子有设计缺陷了?因为他们自己的人都搞不定。但质量还是没话说的。
15-01-08 14:00
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
但当时确实是这种情况,把IO板拆下就好了。电机线路和电机肯定没有问题。有问题肯定在变频器这一块
15-01-08 19:41
6楼
编辑
引用
管理
805709808
你的变频器用的是外接电位器调速吗?如果是的话,我觉得可能是端子接触不良导致给定频率有波动造成的,因为你的负载是风机,惯性应该比较大,如果给定频率瞬间跌落,就会出现电机实际转速大与给定的情况,就会报过压,我想这可能就是你每次重新插拔I/O板故障就会消失,用一段时间故障又会重现的原因吧。
15-01-08 19:58
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
经常报报 唉西门子是这样子灵敏有点问题就报了,也好 也麻烦
15-01-08 20:03
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
不是的 是模拟量控制 速度。
15-01-08 20:17
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题如果能再现的话,建议你不要再去拆IO板了。而是拆电缆线,然后再接上,看看是否会也正常了?建议你去西门子的传动论坛,MM4版区,搜索关键词F0002,看看相关问题的交流和讨论,或许对你的问题能有帮助。
15-01-08 20:49
上一页
下一页
工控新闻
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
7.9%,规上工业的动能之变
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯